那些年那些事 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-04 12:16:03 楼主

通讯还是通讯。

弄了很久通讯台达温控就是与三菱L系列的PLC联不上,开始以为是DEA通讯不给力,后来经过查找线路结果是温控的RS485线掉了!!浪费好几小时。
 
这个就是台达的DTC1000与DTC2000温控一共6台
 
还有10台三菱的变频器与DEA-16R24通讯模块进行联接最后接入三菱L系列的PLC之中
 
查了很久很久,以为是DEA模块出问题了
但DEA厂家一直说肯定是我的线路有问题,因为10台变频器可以联接上了,但是6台温控怎么也联不上
 
里面的数据都看了好几遍也十分的简单,最后还是去查了线路
结果发现
 
这样的结果。。居然断了。。
后来接好后运行。。与PLC通讯正常了
 
信好DEA软件里内置了一个出错站上报PLC,不然没有这个功能否则出错了都不知道
 
为了查线路,控制箱被搞得乱七八糟,所以后啊大家接线也要小心。。
我就是为了省时间省脑汁使用了DEA通讯模块不用编程。。却被自己的一根小小电线浪费好几个小时!!!
天理不容啊!

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

浮游云中 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-04 13:19:33 1楼
 

排查线路的重要性体现出来了,感谢经验


  回复 引用 举报
那些年那些事 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-05 08:18:46 2楼
 


回复内容:

对: 浮游云中 排查线路的重要性体现出来了,感谢经验 内容的回复!

-------------------------

是的接线要小心,不然非常麻烦的

  回复 引用 举报
凡尘一过客 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-06 08:29:59 3楼
 

DEA通讯快是什么品牌的,有什么用???

  回复 引用 举报
weillong3728 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-08 16:54:11 4楼
 

老弟,PLC IO模块的散热孔的贴纸还没撕下来,也太粗心大意了吧

  回复 引用 举报
fengkuangaixin 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-08 18:18:30 5楼
 

回复内容:

对:weillong3728 老弟,PLC IO模块的散热孔的贴纸还没撕下来,也太粗心大意了吧     内容的回复:

哈哈,太不小心啦!小心模块温度过高损坏

  回复 引用 举报
三菱松下显控一级代理 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-09 14:30:57 6楼
 

排线做好标记,仔细些,事半功倍

  回复 引用 举报
13705606272 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-10 09:36:34 7楼
 

是的接线要小心,不然非常麻烦的

  回复 引用 举报
阳光 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-10 21:57:32 8楼
 

bucuo,zanyige

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-11 10:33:25 9楼
 

确实,有时候工作中这种小错误会给我们造成很多麻烦,明明线断了,有时候我们或许会一直排查程序问题,浪费很多时间,却没发现最终源头出现问题

  回复 引用 举报
那些年那些事 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-11 13:39:50 10楼
 

  你也有同感啊。。。

回复内容:

对: 请叫我王老湿 确实,有时候工作中这种小错误会给我们造成很多麻烦,明明。。。 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
那些年那些事 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-11 13:41:09 11楼
 

正在调试中呢。。。不过不会烧掉的

回复内容:

对: weillong3728 老弟,PLC IO模块的散热孔的贴纸还没撕下来,也太粗... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
wgyk_v 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-12 12:44:27 12楼
 

好帖不等人,不能沉了

  回复 引用 举报
GKstudying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-15 16:01:39 13楼
 

等着看楼主的下文

  回复 引用 举报
hanhuachizi 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-15 18:22:49 14楼
 

电气就是细致活儿,不能马虎。

  回复 引用 举报
都叫不好意思耽误了 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-18 07:26:00 15楼
 

经验经验,学习了

  回复 引用 举报
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-19 08:53:39 16楼
 

电器维修就是细致活      不能马虎啊 

  回复 引用 举报
puyol 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-19 14:33:48 17楼
 

论接线工艺的重要性!

  回复 引用 举报
QWZ7110 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-25 12:00:24 18楼
 

控制柜出厂前,技术人员亲自手动拔线,线头压的紧不紧,就看出来

  回复 引用 举报
永无止境 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-26 21:10:55 19楼
 

学习,过来看看收藏了,没有分了

  回复 引用 举报
肥肥爱吃肉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-27 11:08:00 20楼
 

给楼主点个赞能查出来就是高手,通常这种断线掉线的问题最难以排查和发现,也最令人头痛。受教了!

  回复 引用 举报
mfk 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-31 09:07:51 21楼
 

自己拉的粑粑,再恶心也要吃下去。

  回复 引用 举报
Surprise 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-02 09:27:38 22楼
 

DEA是啥?这东西是干什么用的?

  回复 引用 举报
那些年那些事 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-04 12:01:29 23楼
 

这是个是用于PLC通讯的,不用写程序。。它可以PLC与PLC通讯, PLC与MODBUS设备通讯 不用写任何PLC通讯程序,我是一个懒人。。

回复内容:

对: Surprise DEA是啥?这东西是干什么用的? 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
L674785540 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-04 13:34:14 24楼
 

学习下,感谢楼主分享!

  回复 引用 举报
creepzhang 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-12 08:32:38 25楼
 

回复内容:

对:请叫我王老湿 确实,有时候工作中这种小错误会给我们造成很多麻烦,明明线断了,有时候我们或许会一直排查程序问题,浪费很多时间,却没发现最终源头出现问题     内容的回复:

大家都有过这样的经历哈哈

  回复 引用 举报
creepzhang 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-12 08:33:26 26楼
 

回复内容:

对:都叫不好意思耽误了 经验经验,学习了     内容的回复:

都有过这样的经历

  回复 引用 举报
same301 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-15 19:21:51 27楼
 


老弟,PLC IO模块的散热孔的贴纸还没撕下来,也太粗心大意了吧

  回复 引用 举报
linyouang2011 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-16 02:13:06 28楼
 

排查线路的重要性体现出来了,感谢经验


  回复 引用 举报
丰李 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-16 09:25:16 29楼
 

细节决定成败,哈哈,一个细微的错误,导致几个小时的浪费!

  回复 引用 举报
梅晓西 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-20 13:35:45 30楼
 

进来看看学一下

  回复 引用 举报
管宏伟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-22 09:32:39 31楼
 

进来看看学一下 弄点积分真心不容易啊

  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-22 16:37:09 32楼
 

西门子的DP接头用的那种2根细铜丝的 狗 屎 垃 圾 DP专用电缆,经常性发生断线导致系统当机,还有就是西门子行贿世界第一、200系列、SMART系列这些超 级 垃 圾 产品以及西门子变频器、伺服驱动器的频频起火,这些个就是我彻底反对西门子的根源

  回复 引用 举报
yang20908 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-30 16:16:21 33楼
 


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 西门子的DP接头用的那种2根细铜丝的 狗 屎 垃 圾 。。。 内容的回复!

-------------------------

跟西门子有关系吗?

  回复 引用 举报
JSTOPSUN 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-04 14:42:47 34楼
 

07-08 16:54

老弟,PLC IO模块的散热孔的贴纸还没撕下来,也太粗心大意了吧

  回复 引用 举报
JSTOPSUN 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-04 14:42:50 35楼
 

07-08 16:54

老弟,PLC IO模块的散热孔的贴纸还没撕下来,也太粗心大意了吧

  回复 引用 举报
q910877460 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-06 18:31:17 36楼
 

学习了,论排查线路的重要性

  回复 引用 举报
yms200 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-08 21:10:48 37楼
 

进来看看学一下

  回复 引用 举报
小安的工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-08 22:09:57 38楼
 

很多时候故障主要出在接线这种硬件故障上面,排查要细致呀

  回复 引用 举报
hfj1234 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-11 17:41:06 39楼
 

进来看下,看来以后有问题,第一先排查接线。

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助
Advertisement

 大地彩票注册开户投注 江苏快三官网 极速赛车APP下载官网 创世彩票注册开户投注 江苏快三平台 福建11选5官网 江苏快三 极速赛车APP下载官网 江苏快三 北京赛车pk10玩法